Какие здания и сооружения необходимо оборудовать фотолюминисцентными системами?
Просмотров: 1Наш магазин общей площадью 471,6 м2. При проверке пожарным надзором были вынесено нарушение, что знаки безопасности выходов, местонахождение пожарного оборудования и планы эвакуации выполнены не фотолюминисцентном исполнении, а также обязали планы эвакуации соглосовать с территориальным федеральным органом власти. Должны мы в обязательном порядке делать планы и знаки в фотолюминисцентном исполнении и нужно ли соглосовывать планы эвакуации с теерриториальным органом власти пожарной безопасности.
Ответы:
должны. эти системы должны соответствовать "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля".
согласно этому же ГОСТу:
4.5.1. Разработанные планы эвакуации согласовываются с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения, в том числе в фотолюминесцентном исполнении, и вывешивания на видных местах.
Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете?
Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.